GGJ2009板的绘制问题
板是以梁和墙为支座的,如果板的周围是梁支座,由于有暗柱没有形成封闭区域,用矩形绘制板,汇总计算后用钢筋三维或编辑钢筋查看钢筋计算公式,会发现在非封闭区域的钢筋计算与其他不同,所以绘制板一定要在封闭区域,除非这块板式悬挑出去的,才可以用矩形绘制!!!对吗?不对该怎么做? 如果板边是一个不规则的形状,这对板的受力筋和负筋计算结果有没有影响,有的话影响是什么?相邻两块板的板边必须重合吗? 请一起回答,谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳尊敬的用户您好:“您的问题是:GGJ2009板在非封闭的情况下应如何准确绘制及不规则的板钢筋计算影响?针对您的问题的回答是:1、在钢筋算量软件中一般有暗柱的位置也是需要绘制剪力墙的,这样既可以保证剪力墙的钢筋计算准确又可以形成封闭区域,方便绘制板构件。2、不规则板的受力筋会依布置方向随板的边缘变化计算,而负筋是根据左右标注长度计算。”如果您对以上回答仍有疑问可以联系我们的客服人员。感谢您对广联达的支持!祝您工作愉快!
2012-03-01 11:44:31
-
在有暗柱的地方也要画剪力墙构件,这样就能形成封闭的区域。
2012-02-22 20:13:06