• 暖管变径位置的问题

    1、图中立管变径在什么地方?在三通的什么位置或在顶板以下什么位置? 2、图中用红圈圈的什么管件? 3、供暖支管是25的,为什么绕过立管后变成了50的了?是不是设计上的问题? 4、变径接头是不是要计算在定额里?(河南定额) 5、连接暖气片支管的长度应该怎么计算? 敬请老师们回答

    立管变径

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、图中立管变径在什么地方?在三通的什么位置或在顶板以下什么位置? 答:一般计算的时候计算至三通的位置,一过三通就变径的。 2、图中用红圈圈的什么管件? 答:图片不是很清楚,但是根据关联情况看,应该是是热量表计一类的设备。 3、供暖支管是25的,为什么绕过立管后变成了50的了?是不是设计上的问题? 答:这个应该是标注错误的,应该与支管同管径,或者小一号的。 4、变径接头是不是要计算在定额里?(河南定额) 答:镀锌钢管管件综合考虑了,不需要单独计算的。 5、连接暖气片支管的长度应该怎么计算? 答:支管的长度根据暖气片的高度和设计的立管距离确定。

    2012-02-22 23:16:11 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题