qiuzhu 2012-02-23 06:57:35 | 河南省 安装 | 822查看 2回答
立管变径位置
1、图中立管变径在什么地方?在三通的什么位置或在顶板以下什么位置? 2、图中用红圈圈的什么管件? 3、供暖支管是25的,为什么绕过立管后变成了50的了?是不是设计上的问题? 4、变径接头是不是要计算在定额里?(河南定额) 5、连接暖气片支管的长度应该怎么计算? 敬请老师们回答
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、图中立管变径在什么地方?在三通的什么位置或在顶板以下什么位置?变径一般在三通后面变径的,一般在顶板下,你要结合设计图纸进行甄别的。 2、图中用红圈圈的什么管件?这个需要你截个图看看的 3、供暖支管是25的,为什么绕过立管后变成了50的了?是不是设计上的问题? 你可以看设计图纸,立管图结合平面图纸进行确定 4、变径接头是不是要计算在定额里?(河南定额)给排水采暖的,定额基价已经考虑不需单独计算的。工业管道哪里需要计算这属于管件 5、连接暖气片支管的长度应该怎么计算? 要看图纸进行计算,按比例量取
2012-02-23 08:40:55
-
1、图中立管变径在三通以上的位置; 2、图中用红圈圈的温度控制阀; 3、是设计上的笔误; 4、变径接头已含在在定额里; 5、连接暖气片支管的长度计算散热器入口处。
2012-02-23 08:08:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看