    1、图中立管变径在什么地方?在三通的什么位置或在顶板以下什么位置? 2、图中用红圈圈的什么管件? 3、供暖支管是25的,为什么绕过立管后变成了50的了?是不是设计上的问题? 4、变径接头是不是要计算在定额里?(河南定额) 5、连接暖气片支管的长度应该怎么计算? 敬请老师们回答

    立管变径

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、图中立管变径在什么地方?在三通的什么位置或在顶板以下什么位置? 2、图中用红圈圈的什么管件? 3、供暖支管是25的,为什么绕过立管后变成了50的了?是不是设计上的问题? 4、变径接头是不是要计算在定额里?(河南定额) 5、连接暖气片支管的长度应该怎么计算? 1、供水管的变径和三通在9.15m上方,DN25的支管就是他们的交回处(实线)。回水支管的变径和三通9.00m,上方DN25的支管就是他们的交回处(虚线)。 2、没看到红圈。 3、暖气支管在7.22m的高度上(H+0.020),系统图没有暖气支管的管径。DN50是表示粗实线和粗虚线的管径,离DN50近的细实线是自动排气阀的立管,管径20 。设计是对的。 4、管道中的管件已经综合在定额里了,边角、三通、弯头、管箍、内接、等不能单独计算。 5、连接暖气片的支管在平面图里,按管径、长度计算。