• 如下图1所示,基础层砖基础墙面做防潮层在GCL中如何布上去?

    如下图1所示,基础层砖基础墙面做防潮层在GCL中如何布上去?-0.06以下墙面都要做防潮层,但是砖基础有240宽和360宽的,我是用GCL中装修部分的墙面定义的,为什么布上去的时候布不满呢(如图2)?我想把360宽的墙画到下面这条墙的外侧但是无法操作,只能画到轴线相交处,如图3,该怎么办?墙画不到外侧交外侧的话,计算出来的防潮层抹灰面积就不正确,每条墙只能有一端能画到另一条墙的外侧(如图3)。还有360砖基础比240砖基础每边宽出60mm的水平面的防潮层又怎么布上去?求大师们一一回答上述问题。像这种防潮层是不是布不上去?难道只能手算吗?工程大的话怎么办?既有内墙的又有外墙的。求大师们指点啊!

    手算

    水泥砂浆抹面

    答疑解惑

    问题补充:图纸上的这句话是这么说的“所有砌体墙在低于室内地面0.06m以下与土壤接触部分墙体用1:2水泥砂浆抹面20厚”,这句话的意思怎么理解?难道不是在墙体侧面做吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你错了。

    墙基防潮层不是在立面上的。而是在-0.06标高处,做一层20mm后的防水砂浆(砖缝)防潮层呀。

    你直接在砖基础的做法中添加墙基防潮层子目,选择长度代码*墙厚数据就可以了。