• 现有一工程,首层柱截面为900*1000,二层同位置的柱截面为700*800,汇总计算之后查看编辑钢筋,并没有按照变截面计算,为什么?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    因为按照平法03G101第38页,变截面宽度c/节点高h<(1/6),钢筋连续通过。本工程就是,一侧变截面宽 100/900<1/6,因此钢筋计算连续通过,软件遵循该原则因此没有取变截面节点。