我是傲娇的广粉 2012-02-24 14:25:59 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 512查看 1回答
现有一工程,首层柱截面为900*1000,二层同位置的柱截面为700*800,汇总计算之后查看编辑钢筋,并没有按照变截面计算,为什么?
None
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
因为按照平法03G101第38页,变截面宽度c/节点高h<(1/6),钢筋连续通过。本工程就是,一侧变截面宽 100/900<1/6,因此钢筋计算连续通过,软件遵循该原则因此没有取变截面节点。
2016-11-13 22:27:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看