• 插座距地0.3m计算配管高度应为0.3m高?还是加垫层高度0.1m即0.4m?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    无语。不知道上课是怎么听老师讲的。

    既然你插座要加0.1米,记得上面的开关、灯具均要多扣 0.1米(-0.1米)。即1.3米的开关=层高-1.4米;顶板上的灯具=层高-0.1米;

    正确的方法是:插座要加0.1米,开关、灯具要扣0.1米,为了节省时间,综合考虑,0.1米均不计算。

    2014-04-09 08:44:30 

  • 这个问题在于你怎么看,想考虑板厚,就不是单单涉及到插座,其余的开关、配电箱等等也都是一样的,要考虑就都考虑,不考虑就都不考虑。

    2014-04-10 12:12:03 

  • 你好:应该计算100的垫层厚度,按0.4米计算

    2014-04-08 21:18:33 

  • 插座距地0.3m计算配管高度应为0.3m高?还是加垫层高度0.1m即0.4m?

    ——:应该加垫层高度的,是成活的高度

    2014-04-08 21:03:37 

  • 插座距地0.3m计算配管高度应为0.3m高?还是加垫层高度0.1m即0.4m?

    你好,插座设计高度都是指的工程完成高度,也就是比如插座要求高度0.3m,则应该是在施工地面完成之后,插座高度在0.3m。你在计算管线工程量的时候,竖向0.3m计算的时候还需要考虑一个预埋深度,目前没用绝对要求,不过业内统一共识是按板厚的一半或者是0.1m即可。

    2014-04-08 21:47:50 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看