    1.高压柜-变压器高压侧铜排的连接电缆为3*ZCYJV-8.7/15KV-1*120,利用电缆沟敷设,变压器-低压柜之间的连接方式采用电缆连接,ZCYJV-0.6/1KV-3*[2(1*240)]+2[1(1*240)] 请问这两段电缆是不是软母线,具体套什么子目比较好?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是母线是电缆。ZC-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 3*ZCYJV-8.7/15KV-1*120——3根单股120mm2的电缆,耐击穿电压8.7-15KV(可以在8.7-15KV的电气工作环境中使用)。 ZCYJV-0.6/1KV-3*[2(1*240)]+2[1(1*240)] ——3组每组2根120mm2的电缆和2根240mm2的电缆。耐击穿电压0.6-1KV(可以在0.6-1KV的电气工作环境中使用)。

    2012-02-24 15:50:14 

  • 这两段电缆是软电缆线,套电缆敷设即可。

    2012-02-24 15:34:40 