• 承台梁有两种不同箍筋的问题

    剪力墙结构,桩基础中承台梁的箍筋说明中1.在梁上有剪力墙处的箍筋是A10@200;2.在梁上无剪力墙处的箍筋是A12@100. 请问各位专家:此种情况,在广联达钢筋 GGJ2009软件中怎么样设置承台梁箍筋呢?

    问题补充:有什么好的简便方法吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件没有智能设置这种箍筋的方式,如果一定要布置,那么只能是计算出梁上的剪力墙所处的长度,然后输入箍筋时用中括号加长度的方式了,如A100-200(2)[15000];A12-100(2)[3000],括号内就是长度。

    2012-02-25 16:08:51 

  • 分段布置 分段计算

    2012-02-25 20:44:06 