hello 2012-02-25 16:04:33 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2844查看 2回答
承台梁有两种不同箍筋的问题
剪力墙结构,桩基础中承台梁的箍筋说明中1.在梁上有剪力墙处的箍筋是A10@200;2.在梁上无剪力墙处的箍筋是A12@100. 请问各位专家:此种情况,在广联达钢筋 GGJ2009软件中怎么样设置承台梁箍筋呢?问题补充:有什么好的简便方法吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件没有智能设置这种箍筋的方式,如果一定要布置,那么只能是计算出梁上的剪力墙所处的长度,然后输入箍筋时用中括号加长度的方式了,如A100-200(2)[15000];A12-100(2)[3000],括号内就是长度。
2012-02-25 16:08:51
-
分段布置 分段计算
2012-02-25 20:44:06