• 10.基础深度超过2米时(自设计室外地坪起)应计算砼运输脚手架(使用泵送混凝土除外),按满堂脚手架基

    10.基础深度超过2米时(自设计室外地坪起)应计算砼运输脚手架(使用泵送混凝土除外),按满堂脚手架基本层定额乘系数0.6。深度超过3.6米时,另按增加层定额乘系数0.6。。。。 如果是4米,按满堂脚手架+增加层 定额套的话,那满堂脚手架还需要在乘以系数0.6吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当基础深度为4米时:套满堂脚手架基本层定额乘系数0.6+增加层定额乘系数0.6。应为砼运输脚手架搭设并不是满堂搭设,其所用工料并没有满堂脚手架多,所以套用满堂脚手架时需要乘以0.6的系数.

    2012-02-26 08:44:33 

  • 套用满堂脚手架的定额,工程量要乘以0.6的系数。

    2012-02-25 22:46:30 

  • 如果是4米,按满堂脚手架+增加层 定额套的话,那满堂脚手架还需要再乘以系数0.6。

    2012-02-26 05:40:52 