• 电梯进部位的门洞

    在电梯进的入口(两个),在施工主体的时候就是预留的两个洞,这时候在图纸上显示MD1121,这个意思1100宽2100高我知道,但是在这里电梯井门洞当时就预留出来了,这里显示的宽高,这层层高为4.5,那么2100上面应该不是砌体墙,那么上面怎么办恩?这个门洞不好布置感觉,首先这里没有砌体墙。就是到上一次楼面是一道连梁,这不知道了不懂方法布置了,求教!如图

    连梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    MD1121上面是砼墙或者砼连梁 可以先画上砼墙--再墙上开洞--看图纸是否有连梁(如有连梁按图纸设计布置上去就行了)