  • 已采纳
    你好:HRB400的钢筋,不可以用HRB335的代替,设计是高强度的钢筋不可以用低强度的钢筋来代换,高强度的或者是同强度等级的可以代换。 搭接、焊接是可以的,需要考虑受力的的搭接位置。

    2012-02-27 10:51:07 

  • 这不是我们自己能定的,必须经设计院,设计院重新计算后才能出结果

    2012-02-27 10:38:35 