10****@qq.com 2012-02-27 10:31:45 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1586查看 2回答
基础框架柱箍筋数量与实际数量不符怎么办?
基础框架柱内的箍筋在三维图和计算表中,只看到基础梁以下的箍筋和独立基础内的箍筋,而基础梁到地面的这段箍筋没有,问怎么设置出箍筋?怎么计算?问题补充:基础梁底面到独立基础的箍筋能计算,而基础梁内到正负零的箍筋没有,怎么设置才能都计算出来?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:看看是不是算到上层里边了,基础内只算了两个箍筋。与楼层的定义有关。
2012-02-27 10:42:35
-
你可以把这一部分的柱设成一层柱就行了
2012-02-27 10:41:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看