zhang0257 2012-02-27 11:04:36 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1180查看 6回答
梁钢筋锚固问题
框支梁或框架梁锚入柱内平直段长度应为0.4lae,或伸入住对边纵筋内侧。平直段的长度就应该是≥0.4lae或柱宽-一个柱保护层扣一个柱纵筋在扣一个主筋之间最小间距。但我看广联达里面就只扣一个梁的保护层。请问各位这个问题要怎么解决。问题补充:钢筋抽样应该是要模拟现场实际来的,就算按图集03G这节点的算法也是错误的,当时广联达就应该要考虑到一些特殊情况,像其他的软件这些问题都可以解决楼下讲的几点我也明白,我现在就是要看在哪里或怎么可以将这问题纠正过来。主要是针对梁上部钢筋,因下部钢筋可以解决。希望专家解决。为谢!我需要的是怎样能够解决这个问题,软件能不能解决。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳支持2楼。钢筋软件是根据03G图集来的,有些地方确实跟下料现场不同,这个本来就是预算里面存着的问题。施工时候考虑方便以及施工简洁等,但是预算就是按照对应规则来算了,只能更多的靠近现场实际
2012-03-02 16:51:10
-
这个其实是预算算量中和施工下料中的不同做法,施工中因柱子钢筋加上梁的弯折在此处存在打架或过密问题,在施工下料时会将梁的钢筋伸到柱子纵筋内侧弯折,只要满足尺寸就行;在预算中,以及原来的03G图集中,还有GGJ2009所选的图集规范,如下图,说的是伸至对边弯折,从预算上来说大多不会去扣减这些的,所以说计算式中就减一个保护层。
2012-02-27 11:54:39
-
2 楼的说法准确的
2012-02-27 13:21:37
-
梁的锚固计算是在直锚长度不够长的情况下,形成的弯锚达到图集要求的长度。
2012-02-27 11:59:11
-
支持2楼的说法。
2012-02-27 15:13:06
-
是这样的,直锚不够长,就要采用弯锚,(水平长度0.4Labe+15D)
2012-02-27 16:59:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看