• 梁钢筋锚固问题

    框支梁或框架梁锚入柱内平直段长度应为0.4lae,或伸入住对边纵筋内侧。平直段的长度就应该是≥0.4lae或柱宽-一个柱保护层扣一个柱纵筋在扣一个主筋之间最小间距。但我看广联达里面就只扣一个梁的保护层。请问各位这个问题要怎么解决。

    问题补充:钢筋抽样应该是要模拟现场实际来的,就算按图集03G这节点的算法也是错误的,当时广联达就应该要考虑到一些特殊情况,像其他的软件这些问题都可以解决楼下讲的几点我也明白,我现在就是要看在哪里或怎么可以将这问题纠正过来。主要是针对梁上部钢筋,因下部钢筋可以解决。希望专家解决。为谢!我需要的是怎样能够解决这个问题,软件能不能解决。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    支持2楼。钢筋软件是根据03G图集来的,有些地方确实跟下料现场不同,这个本来就是预算里面存着的问题。施工时候考虑方便以及施工简洁等,但是预算就是按照对应规则来算了,只能更多的靠近现场实际

    2012-03-02 16:51:10 

  • 这个其实是预算算量中和施工下料中的不同做法,施工中因柱子钢筋加上梁的弯折在此处存在打架或过密问题,在施工下料时会将梁的钢筋伸到柱子纵筋内侧弯折,只要满足尺寸就行;在预算中,以及原来的03G图集中,还有GGJ2009所选的图集规范,如下图,说的是伸至对边弯折,从预算上来说大多不会去扣减这些的,所以说计算式中就减一个保护层。

    框支梁

    2012-02-27 11:54:39 

  • 2 楼的说法准确的

    2012-02-27 13:21:37 

  • 梁的锚固计算是在直锚长度不够长的情况下,形成的弯锚达到图集要求的长度。

    2012-02-27 11:59:11 

  • 支持2楼的说法。

    2012-02-27 15:13:06 

  • 是这样的,直锚不够长,就要采用弯锚,(水平长度0.4Labe+15D)

    2012-02-27 16:59:30 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!