we****@163.com 2012-02-27 11:28:25 | 广东省 土建算量GCL2013 | 858查看 3回答
我导入的CAD图纸在图形算量中识别出来的承台编号跟原图纸的不一样的呢
None
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
导入的CAD图纸在图形算量中识别出来的承台编号跟原图纸的不一样 只要工程量计算正确 就可以了;
2012-02-27 11:46:44
-
你好 高度是三维的模型,平面CAD图是没有三维的高度的,故不能识别到高度,不过可以在软件中 cad识别选项中调整识别的承台的高度,默认是500,故全部识别为500,这个数值可以调整 有一些承台的高度是呈灰色的改不了呀请问有什么办法吗?? 回答:承台分为 整体和单元 修改高度要选到 单元界面
2012-02-27 15:28:25
-
用户您好,桩承台的导入方法是: 1 直接识别桩承台的名称(没有办法识别就自己先建立好构件 ) 2、修改好桩承台的信息 2 重新导入CAD图纸。再识别桩承台 的图元!
2012-02-28 08:34:52
-
我用图形算量算一栋楼的模板,发现墙柱的模板比手算的多,梁和板的模板比手算的少,然后整栋楼汇总的模板与手算汇总的模板相差很少,这是怎么样回事呢?
-
图形GCL2008基础培训CAD图纸中的结构图纸,怎么里面的钢筋表达都是问号,我换了字体还是不可以识别呢?怎么才能识别出来?
-
CAD图纸导入广联达以后和原来的不一同,墙体的位置不一样,而且多出一些图形。问题补充:第一张图纸为元CAD图纸,后面的为导入软件后的图纸。因为有好多地方都不一样,那位大虾知道的说下,非常感谢!
-
广联达图形算量中,桩基础的层高是桩承台底到首层地面(无地下室),但是桩承台的高度有不一样的,那么承台底到首层的高度也会不一样,请问桩基础的层高应该怎么确定?
-
图形算量识别的墙体为什么分不出内外墙 ,内外墙一样厚识别出来的墙体要么室外墙或者是内墙,为什么 ???该怎样做才能识别出来的墙体会自动分出内外墙。
-
图形算量识别的墙体为什么分不出内外墙 ,内外墙一样厚识别出来的墙体要么室外墙或者是内墙,为什么 ???该怎样做才能识别出来的墙体会自动分出内外墙。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看