• 剪力墙和暗柱交接时加强区lc范围内钢筋如何输入

    lc范围内,墙体竖向钢筋不大于150,纵筋直径同墙体,拉筋直径及竖向间距同暗柱。 墙体竖向钢筋不大于150是什么意思,和加强拉筋的布置有什么关系。lc=650,是需要4A6@200?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这一部分是约束边缘构件在墙体中的要求,等于是暗柱边上的墙中的加强做法,要通过推算。在这部分,墙中的钢筋直径不变,但间距要小于150,若墙的配筋间距大于这个值,你得在其它钢筋中加上;加强拉筋,从你的A6-200看,650/150约为5根,从间距看,两根之间为130,三根就大于200了,只能每根都拉,竖向按200算。

    2012-02-27 13:24:36 

  • 直接按图纸输入就可以了,LC只是图纸标示的约束边缘地带,图纸会根据受力特征配好刚进的

    2012-02-27 13:06:04 