hmilymajiao 2012-02-27 12:31:27 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 3406查看 2回答
剪力墙和暗柱交接时加强区lc范围内钢筋如何输入
lc范围内,墙体竖向钢筋不大于150,纵筋直径同墙体,拉筋直径及竖向间距同暗柱。 墙体竖向钢筋不大于150是什么意思,和加强拉筋的布置有什么关系。lc=650,是需要4A6@200?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这一部分是约束边缘构件在墙体中的要求,等于是暗柱边上的墙中的加强做法,要通过推算。在这部分,墙中的钢筋直径不变,但间距要小于150,若墙的配筋间距大于这个值,你得在其它钢筋中加上;加强拉筋,从你的A6-200看,650/150约为5根,从间距看,两根之间为130,三根就大于200了,只能每根都拉,竖向按200算。
2012-02-27 13:24:36
-
直接按图纸输入就可以了,LC只是图纸标示的约束边缘地带,图纸会根据受力特征配好刚进的
2012-02-27 13:06:04
-
剪力墙结构的住宅里的约束边缘构件范围内的暗柱有约束构件,而底部加强区在设计有哪里加强了?
剪力墙结构的住宅里的约束边缘构件范围内的暗柱有约束构件,而底部加强区在设计有哪里加强了?约束边缘构件范围和底部加强区的范围还不一样,应该一样吧?
-
工程时剪力墙结构的,但图纸中注明有加强筋信息,并且加强筋是在剪力墙下部指定范围内布置的,这样的钢筋在软件中应该怎么处理呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看