怎么将门画在夹层下
这个楼层高有6M,设计了一个夹层,夹层下边设计了卫生间和厨房,夹层上边又设计了一个卫生间,在上边卫生间周围出于防水考虑设计了300高混凝土翻沿,我用钢筋软件画图时,下边画了砌体墙,中间翻沿用剪力墙画,夹层上边又画了砌体墙,布置门时却发现无论我怎么修改标高,只能将夹层上边门画上,下边门画不上,还老提示“夹层下厨卫间门位置非法,不能超出所在父夹层上墙的范围”我想知道如何能将夹层下边门布置上!问题补充:这道墙我是用(砌体墙+剪力墙+砌体墙)组合起来的,在这种情况下有没办法把夹层下边门布置上
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳假如有两个门,分别为M1、M2,你在布置M1时你选中的墙为上部墙体,在布置M2时建议你使用动态观察,选中下部墙体布置,就可以了。
2012-02-27 18:20:18
-
卫生间反沿可改用圈梁来进行绘制。门绘制是要先定义离地高度。
2012-02-27 18:06:31