seculer 2012-02-27 20:31:50 | 云南省 安装算量GQI | 401查看 1回答
关于材料识别表和灯具高度的问题
请问一下,已做好的材料识别表怎样再弄出来,就是我把应急灯归到灯具里面了,想修改。还有天花有吊顶时,灯具的安装高度如何定义,和线盒的高度有关系没? 谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳材料表可以重新识别。天花有吊顶,灯具应设置在天花板的高度上,和线盒的高度没有关系。 应急灯可以修改属性,点击已识别号的应急灯,变色后点击属性,在里面就可以改正你所要的数据了。灯具不是一个高度,可以设置层顶标高—(如果灯具里层顶300mm ,就设置成“层顶标高-0.3 ”)。首先在材料表里把配电箱、灯具、开关、插座和其他用电器具的高度设置准确,识别时从灯具、开关插座、配电箱开始识别。先识别有标识的器具,先繁后简。后识别线管。识别配管时设置好标高(线路从顶棚走终点、起点都是层顶标高,沿地面走就是层底标高。有没有视频,没有我给你发个。
2012-02-27 20:53:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看