• 高层消防安装工程预算

    1、高层消防栓管道是焊接钢管,需计量三通、弯头等类似的管件吗? 2、自动喷淋系统是镀锌钢管,沟槽或法兰连接,除了计算沟槽连接件外,还计算三通、弯头等类似的管件吗? 3、沟槽卡扣连接件,数量具体怎么计量? 4、地上26层,1-3为办公,4-26为住宅,地下1层为车库,河南地区单方造价多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、消防栓管道是焊接连接,管件不用计算对吗?有阀门地方需计算1副法兰是吗? 答:焊接连接管件包含在定额范围内了,不需要单独计算的。阀门安装如果执行第八册的定额子目,定额已经包含法兰的了,也不需要单独计算的,如果套用其他的册的就需要单独计算法兰的工程量。 2、沟槽连接管件,是每个接头计算一个连接件吗? 答:沟槽连接根据实际和施工图纸计算连接件,比如三通、四通、卡箍、弯头、大小头等

    2012-02-28 09:18:11 

  • 1、高层消防栓管道是焊接钢管,需计量三通、弯头等类似的管件吗? 如果是沟槽连接,要计算各类管件 2、自动喷淋系统是镀锌钢管,沟槽或法兰连接,除了计算沟槽连接件外,还计算三通、弯头等类似的管件吗?是的 3、沟槽卡扣连接件,数量具体怎么计量?按照施工的实际安装发生的计量,也就是按实结算, 如果采用焊接管道的连接方式,一般不需要计算管件

    2012-02-28 08:28:50 