    主梁与次梁相交,主梁两侧共加6根箍筋,那么在相交的部位还需要布置吊筋吗? 回复:主要看设计施工图是否同时设计了附加箍筋和吊筋,通常情况设计附加箍筋或吊筋,如果次梁荷载较大单依靠附加箍筋抗剪不够,需增加吊筋。但两种同时并用的一般较少。