wenshuang668 2012-02-28 10:53:02 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 1423查看 3回答
室外地坪标高不一致怎么计算土方量?
南立面室外地坪标高是-1.2米,北立面室外地坪标高是-0.6米,请问怎么定义基坑和基槽土方挖土深度?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳取南北的标高的平均值计算。
2012-03-01 16:28:13
-
你可按室外平均标高定义挖土深度。
2012-02-28 10:59:12
-
建议室外地坪取平均值。或者自己布置土方,后期修改土方的深度
2012-03-02 16:54:57
-
图形软件基槽土方的属性深度与计算式土方计算深度总是相差50cm,更改属性的槽深,计算式的深度也跟着改变,改变结果仍相差50cm,跪求大神解答···
-
GCL2008中首层7米中设置夹层梁梁顶标高不一致!柱子高度也不一致!
关键是首层柱地面标高有+0.00 +0.3 +0.6 这些尺寸? 夹层梁的标高也是有30公分的高差? 请问如何画图解决这些问题!?
-
1、地下室底板标高为-3.65m,但是建筑图房间标高是-3.6m,布置装修时底标高设置为-3.65m还是-3.6m?2、若是设置到-3.6m,那下图楼梯间-3.6m下的50mm部分是没有任何做法吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看