小小 2014-04-12 16:03:37 | 湖北省 安装算量GQI | 696查看 2回答
这个模块是安装在280°阀体内吗,在现场没看到模块
1.为什么要两个模块啊?到两模块都是算电源线、信号线吗, 2.水流指示器,信号阀,图纸设计都有输入模块,信号线是到模块再从模块到水流指示器,信号阀,串联的,这样算是对的吗? 3.压力开关启泵线是从喷淋柜引一组线到其中一个压力开关(有六个),其它五个串联起来吗?模块出来的信号线也是接在压力开关上面的吗? 4.喷淋柜,消防柜上的两个模块是控制模块吗?是两根电源线,两根信号线进模块,再从模块出来两根线接喷淋柜(消防柜)吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.为什么要两个模块啊?到两模块都是算电源线、信号线吗,
回复:喷淋泵谁消防泵单独各用一个模块,都是计算电源线、信号线;
2.水流指示器,信号阀,图纸设计都有输入模块,信号线是到模块再从模块到水流指示器,信号阀,串联的,这样算是对的吗?
回复:模块一般在信号阀上附近安装,可以按你说的计算;
3.压力开关启泵线是从喷淋柜引一组线到其中一个压力开关(有六个),其它五个串联起来吗?
回复:是否串联看图纸吧;
模块出来的信号线也是接在压力开关上面的吗?
回复:是的;
4.喷淋柜,消防柜上的两个模块是控制模块吗?是两根电源线,两根信号线进模块,再从模块出来两根线接喷淋柜(消防柜)吗?
回复:模块在柜内安装,设计为了明确显示设计思想人为的分开,计算时直接计算到柜内即可。
2014-04-14 09:18:05
-
1.为什么要两个模块啊?到两模块都是算电源线、信号线吗,是的
2.水流指示器,信号阀,图纸设计都有输入模块,信号线是到模块再从模块到水流指示器,信号阀,串联的,这样算是对的吗?对
3.压力开关启泵线是从喷淋柜引一组线到其中一个压力开关(有六个),其它五个串联起来吗?模块出来的信号线也是接在压力开关上面的吗? 是的 4.喷淋柜,消防柜上的两个模块是控制模块吗?具体看设计 是两根电源线,两根信号线进模块,再从模块出来两根线接喷淋柜(消防柜)吗?一般系统图会有标注