liehuo00o 2012-02-28 16:05:53 | 河南省 其他专业 | 2442查看 1回答
电气配管超高费的记取
按册说明,电气超高费记取线为5米。 如果是电气配管的话如何记取?感觉配管时操作面是在上层模板上不应记取超高费,而本层顶板上的穿线和装灯具可以记取。 大家如何理解?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.管道的敷设超高费的记取和明暗敷设方式有 关系, 管道暗敷设的 不能计取超高费; 2.管内穿线和桥架线槽配线这部分工程量 需要计算超高费。 3.本层顶板上的穿线和装灯具是可以记取的。
2012-02-28 16:27:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看