• 钢筋三维显示

    想问一下,GGJ2009柱钢筋三维能否显示钢筋错开搭接?我做出来的,请看下图,钢筋错开率我已经设置为50%了,但是钢筋伸出上一楼层的高度都是一样的。我想让它显示出隔一错一的搭接。请问该如何设置?

    错开率

    钢筋伸出

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个是算量软件不是施工软件,50%是计算搭接的

    2012-02-28 19:47:59 

  • GGJ2009柱钢筋三维不能显示钢筋错开搭接。软件中错开搭接50%,只是一种计算方式,但总长度是一样的,在钢筋软件中,只设置错开接头率,仍按一个楼层高度计算长度,只有在钢筋翻样软件中才可以显示错开搭接钢筋实际形式。

    2012-02-28 19:52:46 

  • 想问一下,GGJ2009柱钢筋三维能否显示钢筋错开搭接?我做出来的,请看下图,钢筋错开率我已经设置为50%了,但是钢筋伸出上一楼层的高度都是一样的。我想让它显示出隔一错一的搭接。请问该如何设置? 回复:你要显示1层的柱钢筋就必须画完基础层及2层的柱钢筋及梁钢筋,否则1层柱钢筋显示就会出现你这种情况。就不能正确完整地显示1层柱钢筋。

    答疑解惑

    2012-02-28 20:18:22 

  • 你可以在楼层设置---柱纵筋长度里输入如(1300,2100),然后汇总计算,在按钢筋三维就可以显示错茬了。

    2012-02-28 20:38:22 

  • 你要知道 广联达的3维只是示意图 是和实际不一样的

    2012-02-29 08:47:22 