realfox@126.com 2012-03-01 09:21:02 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 916查看 1回答
承台侧面钢筋为什么没有按整个高度范围布置计算?
桩承台承台高1500,侧面钢筋间距为200,计算出来侧面钢筋根数为2根,没有按间距计算出根数,为什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
异形承台的侧面钢筋(环式配筋/板式配筋),是按照横向/纵向受力筋边的弯折长度范围内计算排数的,例如桩承台弯折长度是500,那么计算出来的侧面钢筋根数就是500/200=2(只有下部钢筋)
如果上下部钢筋弯折值相加大于承台高度则按承台高度计算侧面钢筋排数,如果想要按照承台高度计算侧面钢筋需要调整承台纵横向受力筋弯折长度。
2016-11-13 23:18:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看