• 约束边缘构件

    图一 图二 问题1:YJZ5下面那一小段黄色的部位是分开用另一个暗柱绘制吗?还是修改图一中原有YJZ5的尺寸。即:是绘制成两个暗柱还是一个暗柱? 问题2:图纸中仅说明了约束边缘构件中暗柱以外拉筋为C8@150,那么纵筋是按暗柱走还是按墙走?

    约束边缘构件

    拉筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图一 图二 问题1:YJZ5下面那一小段黄色的部位是分开用另一个暗柱绘制吗?还是修改图一中原有YJZ5的尺寸。即:是绘制成两个暗柱还是一个暗柱? 问题2:图纸中仅说明了约束边缘构件中暗柱以外拉筋为C8@150,那么纵筋是按暗柱走还是按墙走? 答:1、用同一暗柱定义并布置。 2、暗柱按暗柱的配筋,黄色的部位如设计没给出时按剪力的纵筋配。

    2014-04-15 21:46:42 

  • 图一 图二 问题1:YJZ5下面那一小段黄色的部位是分开用另一个暗柱绘制吗?【与YJZ5合并在一起定义画图】还是修改图一中原有YJZ5的尺寸。即:是绘制成两个暗柱还是一个暗柱?【定义为一个暗柱】 问题2:图纸中仅说明了约束边缘构件中暗柱以外拉筋为C8@150,那么纵筋是按暗柱走还是按墙走?【纵筋按照墙筋的规格输入】

    2014-04-16 16:37:58 

  • 1:把它和暗柱本身当做一个暗柱处理,定义暗柱,需要包括非阴影区域的构件尺寸,就是阴影区和非阴影区合并成一个暗柱。定义参数化暗柱,选择参数化图形里L型这种类型,钢筋信息以及箍筋布置位置和软件默认不一样时,把截面编辑改为“是”,结合【画箍筋】,【修改纵筋】这些功能进行调整。

    2:约束边缘部分单独用暗柱处理。

     

    2014-04-16 08:14:38 

  • 图一 图二 问题1:YJZ5下面那一小段黄色的部位是分开用另一个暗柱绘制吗?还是修改图一中原有YJZ5的尺寸。即:是绘制成两个暗柱还是一个暗柱? 问题2:图纸中仅说明了约束边缘构件中暗柱以外拉筋为C8@150,那么纵筋是按暗柱走还是按墙走?问题一:你可以绘制成一个暗柱,修改尺寸。问题二:那要看你是甲方还是乙方,甲方就剪力墙C-8@150的为好,乙方的话就按C-8@150,再按单构件里单独算C10@-150

    2014-04-15 21:48:22 