• 防雷系统的检查

    平房采用彩钢板做接闪器,结构内钢筋做接地,那么怎么从已完工程检查防雷系统是否实施了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    找专业电工用万用表就能测出来,但是接地极怎么埋的就要挖开地面看了

    2012-03-01 15:03:52 

  • 查GB/T17949 1-2000

    2012-03-01 19:44:08 

  • 平房采用彩钢板做接闪器,结构内钢筋做接地,那么怎么从已完工程检查防雷系统是否实施了? 答:在地面位置用接地电阻表测试电阻,看看是否达到设计要求。