• 砌体加筋长度的问题?

    图纸中说钢筋混凝土柱与墙体连接:沿柱每隔0.5m高设2根直径为6的圆钢做拉结,拉结筋每端伸出柱边1.0m,且不小于墙长的1/5。如墙体净长为4.5m,高度为3m。窗洞口尺寸为3m*1.2m,布置在墙的正中间,且下端离地高度为600mm。那么请问,在整个墙体高度中,跟窗洞口相同高度的范围不用设置拉结筋了吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在整个墙体高度中,跟窗洞口相同高度的范围 同样需要布置拉结筋的;

    2012-03-01 15:24:57 

  • 只要是墙有与柱接触的都必须设置,你这种情况软件是按柱边到门窗边计算长度,所以就要求布置门窗时需要准确。

    2012-03-01 15:33:23 

  • 要拉结筋,图集07FG521-1,里面也有具体的

    2012-03-02 14:22:46 