• 铁皮保护层、电伴热保温

    [山东定额]: 1、关于管道保温设计为“离心玻璃棉保温,外加铁皮或铝箔保护层,外刷调和漆”。这种情况下是否需要分别套用定额?即:管道离心玻璃棉管壳保温套用“11-952~956管道纤维制品保温”,保温层外铁皮或铝箔保护层套用“11-1057管道铝箔保护层”,保护层外刷涂料套用“11-202管道灰面刷银粉 第一遍”。定额中的“11-1118铁皮保护层钢带安装”适合于什么情况?还是和“11-1057管道铝箔保护层”配合使用? 2、消防管道保温设计采用“电伴热保温”,山东定额应该套用哪个指目?如果借用全国统一安装定额,是套用“10-414电伴热 伴热电缆”还是套用“10-415电伴热 电热元件”。外面的保护层是否按常规保温形式套用定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、关于管道保温设计为“离心玻璃棉保温,外加铁皮或铝箔保护层,外刷调和漆”。这种情况下是否需要分别套用定额?即:管道离心玻璃棉管壳保温套用“11-952~956管道纤维制品保温”,保温层外铁皮或铝箔保护层套用“11-1057管道铝箔保护层”,保护层外刷涂料套用“11-202管道灰面刷银粉 第一遍”。定额中的“11-1118铁皮保护层钢带安装”适合于什么情况?还是和“11-1057管道铝箔保护层”配合使用? 保温层、保护层分贝选取定额、保护层只能选取一种铁皮或者铝箔,钢带的时候很少用,属于加强型 电伴热保温 你所选用的两个定额都不合适,可参考护套线敷设的相关定额或者编制补充定额 接线盒、探头应该单独考虑,目前山东还没有伴热带的定额,只能借用或编制补充定额

    2012-03-03 08:20:43 

点我,有新答案通知你哦