• 柱钢筋问题

    标准层高3.6米,2、3、4层的柱钢筋设置一样,但是3、4层的柱纵筋怎么才2.88米长?楼层设置没问题,抗震设置也没问题,请帮忙解答,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,您说底下一层的柱子的钢筋没有伸上来? 在钢筋软件中,我们是可以通过查看钢筋三维的,是会发现,在某一层中,我们会看到这个层的柱子的钢筋上伸进入下一层的,所以在下一层看的时候,是看不到 下一层的钢筋上伸的。 那么至于您的3、4层钢筋的问题,原因呢我这边几番测试,还是没有完全复现如您的问题,不过很有可能是与别的构件发生了扣减导致的。建议您电话广联达西安呼叫中心4006066088发工程给技术人员,让他们实际检测您的工程。

    2012-03-04 20:03:02 

  • 你好,柱的钢筋是有上下层的搭接长度,多根钢筋不会一样长的。如果大直径的是接套筒接点的话,钢筋混凝土的长度可以在交叉位置有长短不一的。

    2012-03-03 15:57:36 

  • 2、3、4层的柱钢筋都是一样的话,你可以设置好二层的柱钢筋然后复制到三四层即可,你这种情况肯定是哪个地方输入错了,建议你检查一下柱子钢筋的属性设置

    2012-03-03 15:59:48 

  • 2.88=3.6-0.12-0.6,0.12是你的板的厚度,0.6=3.6/6是软件里设置的露出长度中的,露出长度是等于0.6+搭接长度的,也就是图集上的柱子的加密区的长度。 因为你没图,所以这也是我猜测的,但是你可以往这方面去找原因。 你是修改了计算设置吗,要不下面怎么会没钢筋上来,系统默认的就是钢筋向上露出。

    2012-03-03 16:02:09 

  • 你肯定是那设置出了问题,4层是2.88才对,重新画一下试试

    2012-03-03 16:34:51 

  • 你没考虑钢筋搭接问题,请想清楚一下

    2012-03-03 17:40:57 

  • 是不是露出的钢筋有问题

    2012-03-03 17:49:36 

  • 钢筋搭接entire应该按照图纸设计来解决!

    2012-03-04 13:57:04 

  • 你可以在柱节点中设置柱主筋搭接方式为电渣压力焊、这样柱立筋计算结果就是层高、看看如果正确、就是你设置不对

    2012-03-03 18:37:21 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!