haha 2012-03-04 15:59:07 | 辽宁省 安装算量GQI | 1518查看 5回答
桥架和线管内算量
在桥架内敷设塑铜线,在管内穿电缆 ,怎样算量?全程桥架或线管,谢谢!问题补充:谢谢关注,桥架配线 ,只能按多股线算,不能出单股的数量。线管内建立不了电缆。有时候电缆要穿在管里,电线敷在桥架里,但是出的工程量只是5*16的数量,出不了16的单股数量。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好! 如果想出单股的数量,那么您在用桥架配线的时候一定要选择电缆,而不能选择电线!
2012-03-07 07:12:33
-
建议你看看桥架的视频就好
2012-03-04 16:08:02
-
全程桥架 可以建立电线然后桥架配线就行 线管的话直接在线管里面定义就行了
2012-03-04 16:45:44
-
配管有电线配管与电缆配管,需区别电线与电缆在相应定义识别
2012-03-05 21:00:29
-
您好! 如果您是想计算单根的量,那么您需要建电缆,电缆是不乘芯数的,电线是要乘的! 或者您在算桥架中的线的量也可以用设置起点和选择起点,也可!
2012-03-06 15:12:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看