• 关于墙体砌体筋和洞口加筋的问题

    我上图 为什么我这样设置后 钢筋量就多了十来吨 这个洞口加筋是不是要取消掉?如何去掉呢??新人 求指点

    砌体

    洞口

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:这里定义的砌体加筋是通长布置的,如果图纸没有要求通长布置时不要在这里定义,软件里有砌体加筋一栏,在那里选择拉结筋的类型。还有这的横向短筋在砌体加筋里也没有。 洞口加筋不是这里定义的,你看看是其它地方的。砌体墙才这里定义的。 请看截图 洞口加筋在洞口里查看,墙里或者板内你自己定义的应该知道在那里。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2012-03-04 17:04:30 

  • 设置有问题,拉筋直接在砌体夹筋中设置,如图,祝你成功!