人稻草 2012-03-04 18:23:48 | 福建省 土建 | 1538查看 4回答
关于门窗过梁的问题
在做结算的时候,竣工图纸上写门窗过梁伸入墙内两边均为240,但是有遇到以下两种情况: 1,临近柱子的一侧只有100宽的窗垛,那这个窗户过梁是不是只能深入墙内100? 2:窗户边没有窗垛,那这个过梁是不是现场不会伸入墙内240呢?现场会怎么做呢,谢谢问题补充:第二张图纸中,两个侧面还是砌体,只不过这个砌体是与窗户垂直的,请问现场的窗户会伸入到与窗户垂直的墙内吗,如有伸入是不是伸入整个墙厚
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那就是只能有多宽就多宽,过梁钢筋锚如柱内就可以了。
2012-03-05 16:19:51
-
有多少就伸多少
2012-03-04 20:59:22
-
1,这情况就是100了,不过像这样的就是现浇了,在柱子上植上钢筋 2,想这样应该是两个窗户
2012-03-04 19:19:47
-
1、临近柱子的一侧只有100宽的窗垛,那这个窗户过梁只能深入墙内100。因为柱子已经先行浇筑,过梁属于二次结构。 2:窗户边没有窗垛,那这个过梁是不是现场不会伸入墙内240,要根据具体情况而定。
2012-03-04 18:39:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看