• 建筑图上的和结构图上墙厚不一样

    填充墙的时候发现 建筑图上的墙厚和结构图上的不一样 该怎么办 建筑图上的外墙墙厚为300 结构图上只有200 该怎么办呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙一结构图为准,填充墙应当以建筑图为准。

    墙衔接有矛盾时,必须问设计人如何处理,不要自己确定。

    2014-04-14 18:57:31 

  • 剪力墙以结构图为准,填充墙应当以建筑图为准。

    当墙体衔接有矛盾时,必须问设计人如何处理,自己不要擅自决定。

    2014-04-14 19:59:24 

  • 发生这种情况,最好咨询设计人员,一般情况结构施工图是不画填充墙的,只画剪力墙、暗柱、暗梁、连梁、梁、板等混凝土结构构件的,填充墙应该在建筑施工图中。

    你讲的问题如果建筑施工图与结构施工图中相连的的剪力墙厚度相同时,应该按300施工,如果大于与之相连的剪力墙厚度时,应该按结构施工图施工的。

    2014-04-15 08:24:25 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题