11****@qq.com 2012-03-04 22:30:08 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 570查看 4回答
板分布筋理解,请教、请教、
如下图,上面写没注明的板分布筋按下表设置,但板厚还有300~400的,那300~400厚有分布筋吗?说明里面没写,板图上好像也没看到相关的说明。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板厚300~400的如果是双层双向布置钢筋就没有分布筋了,如果是单层双向也没有分布筋,如果是单向布置才有分布筋,你认真阅一图,这样的问题设计不会有遗漏。 另外什么是分布筋?分布筋只有一个方向(如X向)有受力筋,另一个方向(Y向)用来固定受力筋的就是分布筋。双向布置的互为分布筋。受力筋通过计算确定,分布筋按构造确定
2012-03-05 00:22:52
-
赞成1楼的观点
2012-03-05 07:39:12
-
如下图,上面写没注明的板分布筋按下表设置,但板厚还有300~400的,那300~400厚有分布筋吗?说明里面没写,板图上好像也没看到相关的说明。 你的第二张图片说的很清楚了,C16@150双层双向配筋,
2012-03-05 08:14:37
-
现浇板的分布筋是在受力筋上面的成 90 度起固定受力钢筋位置的作用,并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化 等原因。 一般是用在厚度150mm一下的现浇板上,都是双层双向的
2012-03-05 09:03:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看