ZSF666666 2012-03-05 16:54:45 | 河南省 其他专业 | 665查看 3回答
高层消防管道连接?
1\\高层消防自动喷淋系统,管道沟槽连接,哪里有规定多少以上管道用沟槽连接?(DN>100是吗?),多少以下用丝扣连接?(DN≤100是吗?),管道连接什么规范是有规定? 2\\管道支架规范做法哪里有?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防喷淋管道系统,当设计说明采用沟槽式连接时,一般DN50及以下管道采用丝扣连接,而以上规格则采用沟槽式卡箍连接。 管道支架做法可查看相关的标准图集。
2012-03-05 17:29:32
-
HGT21629-1999管架标准图(1-5)
2012-03-05 19:52:50
-
按照设计说明计算和施工。
2012-03-05 16:58:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看