bingjinkafei 2012-03-05 17:54:55 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1457查看 4回答
河南的梁板柱模板超高在计算设置中怎么修改
层高12米,部分夹层3.57米。梁板柱的模板超高按默认不出量,要设置,应该选哪个设置
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳12米高处的梁板超高与梁、板体积相同,直接套梁、板超高模板子目,按每超高1米计算一层超高将子目乘以8(可以计算8个超高层)即可。柱按3.6米以上体积,套修改的柱超高子目,同样子目乘以系数8即可。
2012-03-06 08:20:33
-
要在计算设置的计算规则中调整一下。
2012-03-05 20:31:25
-
你可以在当前楼层选中超高的梁改其标高就可以了
2012-03-05 22:15:49
-
河南的梁板柱模板超高计算方法:现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括构造柱)、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m时可计算超高增加费,执行本分部超高增加费子目;每超过lm计算一次超高增加费,尾数不足0.5m者不计(4.1≤h<5.1m可计算1次超高费,5.1≤h<6.1m可计算2次,6.1≤h<7.1m可计算3次) 超高后体积是按总体积计算的,代码选用体积即可。
2012-03-07 08:53:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看