• 高低压成套配电柜之间母线

    1.我每次做预算我都根据系统图母线规格算出工程量但是一般不对,乘以根数,他们说那不是母线室铜排,说一个配电柜24m?求老师讲解! 2.我觉配电柜间母线应该套带形母线定额,叫柜顶母线,不知道对不? 3.什么使用伸缩节,铜过渡板?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我是做电气施工的,你算的可能有些问题,但一个柜子24m肯定也不对,应该没那么多。 1、如果算柜顶的母线,一般是四条母线(低压含零线)。还有母线到开关上口这一段也是母线,不同的开关厂家,这段的长度不一样,所以很难精确算出来。一般厂家供多少母线就算多少母线; 2、一般厂家供货时,柜顶上的母线尽可能做的长,这样可以减少搭接,因为搭接有过渡电阻过大、容易发热的问题。确实是带型的母线 3、伸缩节一般用在震动较大或热胀冷缩频繁出现的情况,不过现在开关柜用伸缩节的不多。铜过渡板一般用在铝和铜的搭接上,因铜铝搭接的接触电阻较大容易发热。所以做出一种板,一半是铝,一半是铜,浇注成一块板,这样就减小了接触电阻。

    2012-03-06 22:47:57 

  • 最好到施工现场 实际 查看下 看看是 相差在哪里;

    2012-03-06 08:34:44 

  • 1 高低压成套配电柜之间母线按图示柜体尺寸算,注意定额上有预留规定,预算与实际差5%-15%都正常 2 柜顶母线是属于二次部分的,叫柜顶小母线,是一种10MM左右的软铜管,不是带形母线 3 你说的应该是母线伸缩节吧,这个你上网搜下就知道了,预算上应该不涉及。