• 顶层屋面板的温度筋怎么画?

    本工程为框架结构,屋面框架梁及梁顶部均设有负筋,负筋没有覆盖的地方设置温度筋,温度筋圆6@200温度钢筋,如何在这空间里画? 1)温度筋在钢筋抽样软件里,选择板受力筋,钢筋类型中有底筋、面筋、中层钢筋、温度筋,而实际中我要把温度筋画在面层,这个问题如何解决?是不是在板底画受力筋,最后显示是会在面层? 2)温度筋的长度怎么计算,有负筋的地方,是不是温度筋就会自动扣减? 3)温度筋主要作用是防止砼开裂,属不属于受力筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 1)温度筋在钢筋抽样软件里,选择板受力筋,钢筋类型中有底筋、面筋、中层钢筋、温度筋,而实际中我要把温度筋画在面层,这个问题如何解决?是不是在板底画受力筋,最后显示是会在面层? 答:只要你把类别设置成温度筋,其就会在面层显示! 2)温度筋的长度怎么计算,有负筋的地方,是不是温度筋就会自动扣减? 答:温度筋与负筋搭接计算,搭接长度一般是150mm 3)温度筋主要作用是防止砼开裂,属不属于受力筋? 答:温度筋,多出现在屋面,为了防止昼夜温差导致板开裂,实际意义上不属于受力筋。

    2012-03-06 16:53:14 

  • 按受力筋定义,把属性改为温度筋即可

    2012-03-06 16:31:07 