• 悬挑上翻梁可以二次浇筑吗?

    施工中有几道KL,一端悬挑,上翻梁,施工单位怕费事想二次浇筑,这个不可以吧?关于主梁不允许留施工缝的相关规范是什么?请知道的告诉我,谢谢~~~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    悬挑梁必须一次性浇筑成型,因为悬挑梁上部钢筋受拉力,一次性浇筑才可保证混凝土对钢筋的握裹力,才可保证混凝土结构的整体,现场施工时施工缝留设要根据施工组织设计和方案提前拟定,不可由施工员临时决定。施工缝留设位置是由施工工艺、技术、结构性能、尺寸等因素决定,主次梁交接的,应留设在次梁跨中1/3处,这是施工技术内容,不是规范规定。

    2012-03-07 11:41:26 

  • 主梁也可以留施工缝,只不过要严格按混凝土施工规范和设计人员要求来确定留缝位置。

    2012-03-06 18:31:26 

  • 施工缝留在受力较小处

    2012-03-07 15:28:55 