abc66433 2012-03-06 18:29:00 | 山东省 装饰 | 892查看 4回答
有关精装修立面高度的确定
精装修里面的双面石膏板轻钢龙骨隔墙、细木工包柱计算高度怎么确定?从地面至吊顶标高?还是从地面至吊顶标高以上多少?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳隔墙可以到吊顶高度,为了保证间隔房间的隔音性能,隔墙高度也可以是到楼板下。高度具体看设计要求。 隔墙如到吊顶高的话,一般都是算到吊顶下皮上返100mm。 包柱的高度没商量,只能到吊顶高度+100mm,不会到楼板下。
2012-03-07 08:32:07
-
对于精装修工程量,均要求较细。 应该从地面至吊顶标高。
2012-03-06 20:47:40
-
隔墙,一般到吊顶顶标高处,细木工包柱也是一样,至吊顶标高。
2012-03-06 18:42:31
-
双面石膏板轻钢龙骨隔墙属于墙的一种,墙高度计算定额有如下规定: 内墙高度,......;无屋架者算至顶棚底另加100mm;...... 细木工包柱计算定额的规定是: “墙、柱饰面龙骨按图示尺寸长度乘以高度,以平方米计算。” “墙、柱饰面基层板、造型层按图示尺寸面积,以平方米计算。面层按展开面积,以平方米计算。” 从以上规定可以看出:细木工包柱计算高度应该是按图纸的大样尺寸确定。
2012-03-06 19:00:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看