cqlxy18 2012-03-06 20:04:43 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 480查看 7回答
GGJ2009导图后部分原位标注无法识别
GGJ2009导图后原位标注图层显示是已经识别,但却未识别,这又该如何处理---注:原位标注分为水平和垂直两个图层
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达不是在CAD平台上建立的软件 识别时确实会有识别不全的构件 凡是没有识别的构件 只能补画图元的 对少许没有识别成功的构件直接定义构件画上去
2012-03-06 21:19:27
-
重新将软件打开重新导图就可以了
2012-03-06 20:09:37
-
我记得在cad里面关掉一个图层就可以,要是还不行就自己输吧,有电子图还是很方便的
2012-03-06 20:09:16
-
你说的未识别是不显示吧,按键盘上的快捷键F7可以对“已经识别的图层和未识别的图层”进行显示,勾选其显示内容看看.
2012-03-06 20:17:29
-
1、你是否进行的原位标注的提取。 2、是否进行了原位标注的自动识别。 3、如果没有进行这样的操作,把提取的CAD图还原,再提取原位标注进行识别。
2012-03-06 20:10:50
-
1.首先要先识别集中标注和原为标注,识别时按住crtl左键单击相应标注即可全部选中,在单击鼠标右键几个识别完成,然后再提,复杂工程的话建议点选识别梁,识别后再选识别梁原为标注 即可 。 2.cad里面关掉一个图层,看看有没有漏的。 3.识别时确实会有识别不全的构件,没有识别的构件只能补画图元。
2012-03-07 08:37:51
-
Y一楼的 对
2012-03-07 12:58:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看