• 附墙柱归属问题

    请教一个附墙柱的问题。 定额规则上说明“墙上单面附墙柱并入墙内工程量计算,双面附墙柱按柱计算”,如果附墙柱的混凝土标号与墙的混凝土标号不同,附墙柱的工程量还要并入到墙里计算吗?还是这种情况柱按柱算,墙按墙算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    既然是混凝土标号不同,就应该分开计算。上面提到的定额计算规则说明是在混凝土标号相同情况下的

    2012-03-07 14:42:39 

  • 附墙柱出墙宽度小于120的工程量并入墙内,出墙宽度大于120的按柱计算.

    2012-03-07 11:01:07 

  • 这种情况柱按柱算,墙按墙算

    2012-03-07 09:53:56 

  • 只要是单面附墙柱就应该按墙算.

    2012-03-07 10:17:52 

  • 学习学习楼上们的建议。。

    2012-03-07 10:48:44 

  • 附墙柱的混凝土标号与墙的混凝土标号不同,剪力墙带明柱,分别套用墙子目和柱子目。

    2012-03-07 12:58:13 

  • 应该按计算规则规定计算,附墙柱的混凝土标号与墙的混凝土标号不同,可以分开套相同的墙相关的定额子目,换算不同的混凝土标号即可。

    2012-03-07 13:40:51 

  • 混凝土和模板都是附墙柱并入墙内计算;

    2012-03-07 15:05:02 