• 电缆、电线、信号线算量时那些需要乘以条数还是算一条线?

    电缆、电线、信号线算量时那些需要乘以条数还是算一条线? 如ZR-YJV-4*10算量时长度要乘以4嘛? ZR-BV-2*2.5算量时长度要乘以2嘛? 弱电的时候要乘以条数嘛?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆、电线、信号线算量时那些需要乘以条数还是算一条线? 如ZR-YJV-4*10算量时长度要乘以4嘛?不乘以4。 ZR-BV-2*2.5算量时长度要乘以2嘛?乘以2。 弱电的时候要乘以条数嘛?不乘以。

    2012-03-07 13:27:57 

  • 电缆乘以1.025,电线不乘系数

    2012-03-07 11:12:21 

  • 电缆、电线、信号线算量时那些需要乘以条数还是算一条线? 电缆是按一条(m)算,芯数是由定额考虑的,定额是按三芯考虑的, 如ZR-YJV-4*10算量时长度不要乘以4。 电线的定额是按延长米计量的(单芯计量),所以ZR-BV-2*2.5算量时长度要乘以2; 弱电的时候也要看是电缆还是电线的,电缆就不要乘以芯数,电线就要乘以芯数

    2012-03-07 15:23:21 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!