    请问一下,我这里有些暗柱的箍筋信息标注为:C10@150+C8@150,这是什么意思呢?是外箍筋为C10@150,内箍筋为C8@150,还是说c10箍筋和C8是采用隔一步一的形式,及C10与C8之间的实际距离为75mm。如下图

    内箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    外箍筋为C10@150,内箍筋为C8@150

    2012-03-07 14:41:42 

  • 你好,我的理解是c10箍筋和C8是采用隔一步一的形式.

    2012-03-07 15:00:02 

  • 我理解是c10@150箍筋,C8@150是拉筋,但是不确定,请你最好问一下设计,以免出错

    2012-03-07 15:18:13 

  • 这个异形柱有三个箍筋,两个大的为C10,小箍筋为C8,间距为150。