• 电缆工程量计算

    一根电缆从一个配电箱引到另外一个配电箱 除了计算之间的长度 还要加什么量? 如果经桥架走的话 要多加什么工程量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    留长度(附加) 说 明〖BHDG1*4,FK10mm,K65mmZQ,K35mm,K55mmZQF〗 1电缆敷设弛度、波形弯度、交叉2.5%按电缆全长计算 2电缆进入建筑物2.0m规范规定最小值 3电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m规范规定最小值 4变电所进线、出线1.5m规范规定最小值 5电力电缆终端头1.5m检修余量最小值 6电缆中间接头盒两端各留2.0m检修余量最小值 7电缆进控制柜保护屏及模拟盘等高+宽按盘面尺寸 8高压开关柜及低压配电盘、箱2.0m盘下进出线 9电缆至电动机0.5m从电机接线盒起算 10厂用变压器3.0m从地坪起算 11电缆绕过梁柱等增加长度按实计算按被绕物的断面情况计算增加长度 12电梯电缆与电缆架固定点每处0.5m规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。 6.电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。 7.桥架安装,以“m”为计量单位。 8.吊电缆的钢索及拉紧装置,应执行本册相应项目。 9.钢索的计算长度以两端固定点的距离为准,不扣除拉紧装置的长度。 10.电缆敷设及桥架安装,应按章说明的综合内容范围计算。

    2012-03-07 16:25:41 

  • 还要考虑配电箱的半周长长度,要通过桥架的话,要考虑桥架水平长度和标高,计算出来的总数乘以1.025

    2012-03-07 16:27:10 

  • 首先需要考虑垂直距离,其次还有弯折长度,因为电缆不能直角弯折,在弯折部位会有增量

    2012-03-07 17:28:23 

  • 一根电缆从一个配电箱引到另外一个配电箱 除了计算之间的长度 还要加什么量? 如果经桥架走的话 要多加什么工程量? 答:根据具体的设计,计算富余量,包括进出配电箱的工程量,电缆头工程量和张弛度预留量等

    2012-03-07 17:28:43 