• 检查线缆计算路径不对,如何处理?

    桥架设置起点选择起点后,检查线缆计算路径的时候发现与配电箱连接的立桥架没有变色,如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析:设置的起点是在水平桥架上的,没有给立向桥架设置起点,因此选择的路径没有立桥架;

    解决方案:需要重新给立向的桥架设置起点,再选择起点即可。