    两个绘制一样的工程,板负筋计算不一样,板负筋下方既绘制了砌体墙,又绘制了圈梁,一个工程中认的是砌体墙为支座,一个工程中认的是圈梁为支座,这样的话就导致负筋长度计算时取的保护层厚度不一样,以砌体墙为支座的,计算公式中保护层厚度取的是60,以圈梁为支座的,保护层厚度取的是20,存在量差,不知道软件找支座的原则是什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    软件中板负筋找支座的原则:

    1)当负筋布置线下有板时,则根据板标高和支座的标高相交进行判断(相交值在板厚范围的构件相交),当同位置有多个支座时,取宽度最大的构件为支座;

    2)当负筋布置线下无板时,则根据布置负筋位置下标高最高的图元及图元相交范围为支座,比如梁墙平行相交时,则梁墙为组合支座;

    3)当布筋线与支座平行,且完全匹配时(长度相同),程序才会比较支座的优先级,将优先级高的构件作为支座,但是当布筋线与支座平行,但是不完全匹配(长度不同)时,先找到哪个构件便把哪个构件作为支座

    所以当板负筋的钢筋量对不上时,按照负筋找支座的原则检查负筋的支座情况。