amie 2012-03-08 10:22:24 | 浙江省 安装 | 2648查看 1回答
穿刺分支电缆吊头及吊钩怎么套定额
穿刺分支主电缆敷设 WDZ-YJ(F)E-1.0KW-4*150+1*70 普通电缆头制安 2个 (其中竖井内敷设49.2米)、穿刺分支电缆分支头 10个、穿刺分支电缆吊头及吊钩 1套 想问下电缆分支头是不是跟电缆的大小有关,有没有尺寸之分?吊头及吊钩怎么套定额?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳预分支电缆的终端头及分支头一般情况下在生产厂家预制好,在现场不需再制作电缆头。吊头及吊钩一般在电缆安装时乘以1.1系数,吊头、吊钩按实际用量计算主材。一般预分支电缆的长度是按现场施工实际需要量订货,故计算时主材长度应与工程量一致,主材费不得再计损耗量。
2012-03-08 14:52:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看