AICOM006 2012-03-08 10:53:38 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1494查看 4回答
板面筋与支座负筋搭接的问题
图纸中说明:板厚150MM时,楼板上铁配A8@200双向钢筋网,并与同方向楼板支座上铁搭接LA,请问,在钢筋软件里怎么设置实现这种搭接
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以用温度钢筋布置,搭接为150长。
2012-03-08 18:10:14
-
用受力筋的“温度筋”代替布置。
2012-03-08 10:59:42
-
用温度筋定义,软件会自动定义搭接
2012-03-08 11:06:48
-
你好 目前软件还不能直接处理这样搭接 可以采用以下两种方法: 1、绘制的时候用自定义范围来布置钢筋就可以了,可以先建两个辅轴来辅助捕捉点确定自定义的范围! 2、在受力筋定义的属性中,有“长度调整”的属性,输入需要调整的长度即可!
2012-03-08 11:28:42
-
板的负筋与板的跨板受力筋能同时布置吗?如下图所示:问题补充:如图所示:白色圆圈范围里的负筋是布置到红箭头所指的地方还是布置到黄色箭头所指的地方?
-
图纸上说在板上部未布置钢筋区域布置A6.5@200钢筋网与负筋搭接300,这个怎么输入,是不是要定义
图纸上说在板上部未布置钢筋区域布置A6.5@200钢筋网与负筋搭接300,这个怎么输入,是不是要定义受力钢筋后,自己绘制布筋范围?有没有简单方法?
-
下图是节选自04G101-4 P7中的图2.3.1c 图中说“覆盖短跨一侧的延伸长度不注” 那么覆盖短跨一侧的延伸长度是多少?怎么求?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看